DY'07 Madde 2.5.5.3'e göre çok katlı yapıların en üst kat kolonlarının üstten mafsallı olması durumunun analizi, birden fazla modelin analiz sonuçlarının birleştirilmesini gerektiren karışık ve hatalara gebe bir hal aldı. Prefabrik ya da örme makaslı çelik sanayi yapıları, birden fazla katlı oldukları durumda, çatı kirişlerinin mafsallı olması sebebiyle çoğunlukla bu gruba giriyor. Örneğin, birinci katında moment aktaran birleşimler olan, çatısında ise mafsallı makaslar olan bir yapıda, birinci kat için R=7, ikinci kat (çatı) için R=3 gibi farklı değerler ortaya çıkınca şartnamedeki yöntem gündeme geliyor. Ilişikteki pdf dosyasında, Prof.Dr. Günay Özmen'in IMO Istanbul şubesi bülteninin 90. sayısında (2007) yayınlanmış "Kolonları Üstten Mafsallı Binalarda Deprem Hesabı" başlıklı bir makalesi var. Makalede yönetmelikteki koşulları sağlayan, uygulama bakımından daha pratik olan ve iki ayrı sistem gerektirmeyen bir yaklaşım anlatılıyor ve sayısal bir örnekle uygulamaya açıklık getiriliyor.
Konu direkt olarak prefabrik ile ilgili değilse de prefabrik yapılarda çok karşılaşılan bir durumla ilgili olduğu için buraya koymakta sakınca görmedim.
Kolonları Üstten Mafsallı Binalarda Deprem Hesabı - Günay ÖZMEN (2007)